Форум сантехніків - Форум опалення - Зробити у бойлері рециркуляцію, де вона не передбачена

Зробити у бойлері рециркуляцію, де вона не передбачена

Максим 12 Сер 2015, 11:50

І в ньому немає отвору для рециркуляції води! Точніше, є зовні та прикрито пробочкою!

А під корком, немає отвору. Але є отвір зверху. Він ще називається ІНШИЙ ВИХІД ГАРЯЧОЇ ВОДИ. Чи можна через нього зробити рециркуляцію?

Re: Зробити в бойлері рециркуляцію, де вона не передбачена

Інженер 12 Сер 2015, 12:00

Внутрішня конструкція бойлера:

Не призначена для рециркуляції води через сушка для рушників, але можливість рециркуляції має право на існування і пізніше надам схему рециркуляції для бойлера непрямого нагріву в якому не передбачено третій вхід для рециркуляції.

Re: Зробити в бойлері рециркуляцію, де вона не передбачена

Інженер 12 Сер 2015, 12:02

Re: Зробити в бойлері рециркуляцію, де вона не передбачена

Інженер 12 Сер 2015, 12:07

Цей отвір не є рециркуляцією, швидше за все це отвір термодатчика або це просто заводський отвір на схожі моделі. Якщо там є отвір з різьбленням 1/2 і більше немає, то теоретично його можна використовувати для рециркуляції. Але за паспортом цього отвору немає.

Як випливає з фотографії:

Отвори немає, це просто заводська відповідність до іншої моделі.

Re: Зробити в бойлері рециркуляцію, де вона не передбачена

Інженер 12 Сер 2015, 12:30

Як і обіцяв! Викладаю схему рециркуляції для бойлера непрямого нагріву без додаткового отвору!

Схема рециркуляції 1:

Причому насос рециркуляції, як і гідроакумулятор, можутьзнаходиться і на трубопроводі гарячої води, що подає.

Схема рециркуляції 2:

Перша схема зручна в плані ремонту при не працюючому контурі рециркуляції або ремонту насоса. Друга схема дозволяє уникнути кавітації насоса.

Re: Зробити в бойлері рециркуляцію, де вона не передбачена

Інженер 12 Сер 2015, 13:11

Re: Зробити в бойлері рециркуляцію, де вона не передбачена

Інженер 10 вер 2015, 23:40

У перших 2 схемах може бути недолік у тому, що за такої рециркуляції по висоті бака буде однакова температура. Йде постійне перемішування нижньої частини з верхньої. Таку схему я робив. І щоб підтримувати високу температуру вище вгорі, а внизу холоднішу температуру, то наступна схема 3.

Схема рециркуляції 3:

Така схема дозволяє створювати градієнт температури висотою бака. Тобто вгорі буде гаряча вода.