Форум Трініті - Перегляд теми - Пристрасті про 3Com

Часовий пояс: UTC + 3 години [ Літній час ]

Пристрасті про 3Com. Рекомендації майбутнім власникам.

трініті

Розкажу страшну історію про 3Com свічі і що буває, якщо всю мережу в'язати на 3Com.

Отже маємо обладнання 3Com: 3824 - core gigabit switch 5x4250T або Dell 3048(подібні симптоми) - user area 3Com OfficeConnect 8-16port(hubs and switches) - additional user area. До цієї пишності підключені машини на матерях ASUS P4P800 з мережевою Intel Pro 100VE як єдиний корп.стандарт компа, та й пара трійка Intel GERG2(здається) з Intel Pro 100VE на борту.

Одного дня Ви приходите в офіс і бачите що Ваша сітка просто лежить. Або лежить певний сегмент мережі в якому не ходить не один пакет, хоча активність на карті є і лінк навіть існує. Перезавантаження свічка з харчування частково вирішує проблему, але ненадовго. Після деякого часу проблема зникає.

Всіми улюблена фірма ASUS випускаючи нові версії біосу для своїх матерів, а саме до версії 1016 припустилася прикра помилки в підтримці ACPI. При короткочасному зникненні живлення на машині мережна карта встає в незрозумілий режим і починає гнати паразитний трафік у мережу. Через це трафіку у свічей фірми 3com зриває кришку. Причому свічі починають відключатися каскадом, від нижчого до центрального протягом 3 хвилин.

Виглядає так. Варта машинка на Pro 100 VE встромлена в 3Com OfficeConnect або 4250 (або некерований аналог) "Switch1". Далі в аплінк зачеплений "Switch2", потім кореневий "Core".

Пропадає на короткий проміжок часу харчування. Машина починає гнати сміття у найближчий свитч (Switch1). Першим помирає свитчик(Switch2), який підключений до зараженого(Switch1), до нього перестаютьходити пінги, хоча всередині свіча, як і раніше, вони ходять. Усередині зараженого свіча (Switch1) пакети перестають ходити через 15 секунд після підключення. Через 60 секунд вищий свитч (Switch2) перетає передавати пакети взагалі, активність на портах змінюється на ялинкову гірлянду, тобто. поперемінне миготіння парних та непарних портів (у нормальному режимі порти блимають синхронно). Через 180 секунд кореневий свитч отримує заразу і також благополучно вмирає залишаючи всю мережу без зв'язку. Тимчасовим вирішенням проблеми є вимикання та включення харчування на всіх свічах.

Є велика підозра, що проблема з 3com свічами пов'язана з кривою реалізацією STP. Вирішення проблеми:

Вимкнути харчування на свічах верхнього рівня тобто. Core та Switch2. Не чіпаючи живлення на комп'ютерах та іншій периферії підключеної до Switch2. Удвох із помічником увімкнути живлення Switch2 і уважно дивитися на активність портів. У нормальному режимі на портах має бути трафіку до початкової ініціалізації свіча(5-10 секунд). Знайдений порт, що моргає, слід негайно вимкнути зі свіча. Він може бути не один дивіться уважно. Після висмикування патчкорда з моргаючого порту необхідно знайти до якогось комп'ютера або периферійного пристрою він підключений і перевірити стан пристрою. Бажано ввімкнути та вимкнути живлення на пристрої незалежно від типу. Почергово з зачіпкою за хвилину встромити відключені патчкорди назад у свитч.

Для того щоб максимально убезпечити свою мережу від таких "зависонів" рекомендую використовувати кореневі свічки відмінні від 3Com, наприклад Dell або Cisco. До речі Dell 3048 також схильний до цієї проблеми, будьте уважні якщо маєте на озброєнні такі залозки. Ну і user area свічі теж краще використовувати іншу компанію.

Ця проблема не лікується зміною firmware і заміною свіча з одного на інший схожої моделі, якщо в мережі залишається "інфікована машина або свитч". Якщо під час діагностики Ви виявили, що сітку вішає комп'ютер обов'язково оновіть йому BIOS. у старших версіях BIOS цю проблему вирішено. З приводу інтелевих плат скажу, що проблема зі сміттям, що виходить із сетевухи, виникає від банального перегріву комп'ютера.

Можете вважати цей опис маренням, можете в це не вірити, але це справді так. Вам прийматиме рішення про вибір обладнання для побудови мережі. Це реальна історія та реальний варіант вирішення проблеми.