Тут лише осцилограф допоможе.
Або реєстратор типу "Рекон".
Поділитися22 Пт, 19 Вер 2008 18:41
- Автор: Шурик 444
- електрон
Вибачте глюки з ніком, просто немає можливості редагування.
Є ще можливість визначити пусковий струм - пристрій лінійного механіка (компанія Імпульс, Краснодар) ПЛМ-1 у нього є функція запам'ятовування максимального струму.
"Так який захист на Вашу думку має бути: - Від КЗ в одному споживачі? - За пусковими струмами? - За номінальними струмами? А взагалі-то автомат захисту захищає не споживача за його внутрішніми струмами ("від індивідуальних проблем"), а живильну лінію за допустимими для неї струмами. Споживач у собі має (має мати) свій захист.
вже писав точку зору установника (збігається з моєю) - на кожен спліт в 1,3 кВт (6,5 А) захиститься в 16 А, тобто. удвічі вище за номінальну робочу. Відповідно груповий захист має витримувати пускові струми одразу всіх споживачів. У цьому і недолік такого захисту при груповій установці у разі КЗ одного споживача із групи.
Абстрактний приклад - у магазиністрільнула перенесення. добре стрільнула (благо, що не вночі) пластик на стіні вигорів на півметра вгору від підлоги. Якби автомат стояв на 2-3 розетки, була б легка бавовна. Але автомат тримав три лінії з вітринами та мав номінал 60 А.
Поділитися23 Пт, 19 Вер 2008 18:53
- Автор: Шурик 444
- електрон
"1. Хто-нитка може навести зразкову таблицю потужностей сплітів за площею, чи все-таки норма 1,3-1,6 кВт?"
2. з усього зрозумів, що підключати спліти на один автомат можна, за умови, що включати їх будуть по черзі, тобто якщо допустимо 4 сплита на одній групі висітимуть допустимо на АВ 32, то при вимк. електрики (при їх роботі) а потім при включенні автомат виб'є, пусковий посольку буде набагато більше. "
1. Грубий підрахунок для побутового застосування - площа приміщення ділимо на 3 (тобто 40 кв.м ділимо на 3, отримуємо 13, і округляємо до14 моделі). Але можна знайти пошуком і комп'ютерні розрахунки там враховується багато - стіни, вікна, розташування по азимуту, тепло від техніки, кількість персоналу та багато іншого. 2. В цьому випадку може виникнути дві незручності - необхідність комусь займатися почерговим пуском, і друге - вимкнені спліти вранці, якщо проблема була вночі. рідкість.
Поділитися24 Пт, 19 Вер 2008 23:22
- Автор: drug
- енергетик

- Звідки: Астана
- Зареєстрований: Ср, 15 Сер 2007
- Повідомлень: 2478
- Повага: [+216/-13]
- Позитив: [+38/-9]
- ICQ: 393422521
- Останній візит: Пт, 4 Кві 2014 09:50
MaXWaR, прочитав і вирішив перевірити на практиці фразу:
за умови, що включати їх будуть по черзі, тобто якщо допустимо 4 спліти на одній групі висітимуть допустимо на АВ 32, то при вимк. електрики (при їх роботі) а потім при включенні автомат виб'є, пусковий посольку буде набагато більше.
Над головою висить спліт із табличкою "almacom", він потужний. Повісив на провод цифрові кліщі на межі 20 А. - періодично показують 0,2 А. або 8,6 А. Т. е. або тільки вентилятор випарника працює, або додається компресорний двигун з вентилятором конденсатора. Виймаю вилку з розетки на 5 хвилин, потім знову вмикаю. Струм на кліщах коштує 0,2 А протягом 3-х хвилин, потім включається компресор на вулиці і струм показує 8,6 А. (у момент включення клацають релюшки в спліті і коротко пікають кліщі через перевищення 20-амперної межі струму) . І далі нормальний режим - перемежовуються періоди 0,2 А. і 8,6 А., моменти вимкнення-вмикання компресора супроводжуються клацанням релюшок, при включенні ще пікають кліщі. Одночасного пуску кількох агрегатів після відновлення живлення нічого очікувати, т.к. вони повторно запускаються із затримкою, при цьому тривалого їх пуску також не буде, автомат захисту лінії це не відчує через його теплову інерційність, а його електромагнітний розчіплювач повинен спрацювати лише за тисяч А. (при КЗ).